安裝配電箱的禁忌你知道嗎?萬進電氣給大家分享。
禁忌8:照明配電箱設在豎井內的位置不當。
后果:照明配電箱設在豎井內,由于豎井內一般都有強、弱電,而且空間很狹小,不便于操作,稍有不慎,容易引發..事故。
措施:在接到圖紙后,應認真審圖,若發現豎井內各電氣管道、箱體的布局不能滿足規范標準的要求,應在設計交底時提出。 一般要求在電氣豎井內的照明配電箱、端子箱前宜留有不小于o.8m的操作維護距離。并為防止強電對弱電的干擾,將強電和弱電分別布置在豎井的兩側或采取隔離措施。
禁忌9:落地式配電箱內的電線管路敷設過低。
后果:落地式配電箱內敷設的電線管路管口過低,容易使積水及雜物進入管內,降低導線的絕緣強度。
措施:落地式配電箱內的電線保護管,管口宜高出配電箱基礎面50~80mm。管路應排列整齊,管口應呈喇叭形。
禁忌10:配線和電氣裝置照明工程中所有的金屬附件不是鍍鋅件也不作防腐處理。
后果:金屬附件不是鍍鋅件或不作防腐處理,極易腐蝕,使用壽命縮短。
措施:為..工程質量和延長使用壽命,要求在配線和電氣裝置照明工程中所使用的金屬附件如管卡、支架、吊鉤、拉環和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金屬附件,均應鍍鋅或涂防腐漆。
禁忌11:照明配電箱(板)內閘具未標明回路名稱。
后果:照明配電箱(板)內的閘具不標回路名稱,給使用和維修帶來不便,若是誤合不該合的閘,容易引發..事故。
措施:一般按規范標準要求,照明配電箱(板)門內應貼有線路系統圖,而在閘具上應標明回路名稱,尤其是照明配電箱 (板)內若有交流、直流或不同等級的電源,更應具有明顯的標志。給使用人員和維修人員的工作帶來方便和..。
禁忌12:照明配電箱,(板)內的電具、儀表安裝不牢固、不平整,間距不符合要求。
后果:照明配電箱(板)內的電具、儀表安裝不牢固、平整、間距不夠等,影響使用..。
措施:照明配電箱(板)上電具、儀表應安裝牢固、平整、整潔,間距應均勻、銅端子無松動,啟閉靈活,零部件齊全。
禁忌13:照明配電箱(板)內的導線不按色標穿線。
后果:若不按色標穿線,在使用單相電路時,由于不容易辨認三相電源,就很難將負載均衡,造成嚴重的三相不平衡,而在使用三相設備時,由于沒有色標,接線時容易將相序混接,在有的設備運行需要固定轉向時,又不好把握其旋轉的方向。
措施:為了....和施工方便照明配電箱(板)內的導線按規定穿入管內的干線可不分色,但線管管口至配電箱(板)總開關的一段干線回路及各用電支路應按色標要求分色。這樣在使用單相回路時,就能較好地均衡其負載,而在使用三相電源時,按相序接線,從而..設備的正常運行。
禁忌14:照明配電箱(板)內可拆卸的金屬板,未與保護地線系統連接。
后果:照明配電箱內的可拆卸的金屬板上裝配有各種的電器配件,不接保護地線,容易引發觸電事故。
措施:照明配電箱內的可拆卸的金屬板應有可靠的接地保護,因此要求該金屬板上應設置有不可拆卸的專用接地螺絲,保護地線應與其有效連接。保護地線的線徑應按規范標準要求配,以....使用。
以上是關于安裝配電箱的禁忌,想要了解更多關于電氣方面的信息可以持續關注萬進電氣。